新葡的京集团350vip8888

新葡的京集团350vip8888
开发、设计、制造、营销为一体

热线
您暂无未读询盘信息!

咨询热线:19991180908

空冷岛冲洗规定及安全注意事项及正常运行注意事项

作者:admin     发布日期: 2021-04-19     二维码分享

一、针对空冷器管束表面积灰后对传热效率和负荷的影响,以定期冲洗的方式剥离管束表面积灰,使其不形成硬垢层,经公司研究决定1#2#机组空冷岛的清洗工作每隔三天利用值际学习班进行一台机空冷岛清洗,具体人员组织、..及清洗效果由当值值长、专工负责。
    二、每值际第三个小夜班应提前检查并做好应冲洗机组空冷岛的电气接线及水管连接工作。做好风室内部风机电机接线盒、接线及清洗设备的电气防水工作。
    三、清洗时,注意机组真空、负荷、排气温度应在规程规定范围内,清洗时把风机转数降至40%,如影响机组..运行,应迅速把转数恢复正常。

    四、具体操作方法:
    1、清洗前做好与主控室的通讯联络工作。
    2、联接好清洗装置的水路,打开所有管道的阀门。
    3、联接好清洗控制的电气连线,检查插座箱到控制箱的电源线与水泵调速的电缆无异常,并合起插座箱上的漏电保护器。
    4、检查控制箱内的电源空开应合上,按动(启动)按钮,按动清洗架按钮盒,操作清洗小车上行、下行应正常。
    5、启动调速水泵,缓慢调整水压电位器,观察压力表,调整压力至99MPA左右。负荷要求,可操作清洗小车上下工作清洗。
    6、清洗工作结束后,将调速水泵水压电位器归零,停运调速水泵,清洗小车在下限位,才可关闭电源,退出工作。
    7、环境温度较高,各值长注意安排人员调配工作,做好值际人员高温消暑工作。
    8、冲洗完毕,将控制电缆线、高压水管按规定要求盘好,以方便下次使用。

以上这些是给大家讲解的关于空冷岛冲洗规定及..注意事项及正常运行注意事项,大家详情可咨询:15091534268王经理